Název: SKDM přes Epsnet Přispěvatel: libor 22.03.2010, 13:44:00 Mám SKDM a chci s ním komunikovat protokolem Epsnet. Mám správnou verzi FW (multiprotokolární) s krystalem 7,3728MHz přepnutou na Epsnet (rychlost 38400Bd, sudá parita, adresa 2).
V manuálu komunikačních protokolů jsem si našel blok pro ovládání obsahu displeje (blok 98, offset 528). Pošlu zprávu, terminál mi odpoví (E5), ale nic se nezobrazí. Kde je problém? Dotaz zaslaný mailem (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: SKDM přes Epsnet Přispěvatel: libor 22.03.2010, 13:48:23 Uvedeným způsobem (blok 98) lze s SKDM komunikovat, ale před začátkem komunikace je nutné provést příkaz CONNECT.
Lepší řešení je použití bloku 2 (nebo 3) jehož popis najdete v technickém manuálu pro SKDM-11/12 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/sberdat/75_skdm.php). Zde jsou všechny vstupní i výstupní hodnoty dosažitelné v jednom bloku. Název: Re: SKDM přes Epsnet Přispěvatel: libor 24.03.2010, 12:31:27 V příloze je obrázek aplikace a aplikace samotná - včetně zdrojových kódů (napsaná v Delphi 6), která umí přes Epsnet (blok 2) nastavit text na displeji, ovládat LED, podsvit a bzučák.
Aplikace využívá rozhraní IEpsnet (http://www.promos.cz/index.php?file=./download/365_iepsnet.php), které je nutné mít před spuštěním aplikace nainstalované. (připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) |