Název: Mnoho modulů TIMER v projektu? Přispěvatel: anonym 19.11.2009, 10:36:20 Mam projekt a v nem mam asi 250 casovacu. Po nahrati do centraly se chvilku neco deje a pak dojde k jejimu vymazani :o. Kdyz nektere (asi 50 - 60) vykomentuji, tak se projekt v centrale normalne spusti. V cem je problem? ??? To neni mozne pouzit takove mnozstvi casovacu?
Název: Re: Mnoho modulů TIMER v projektu? Přispěvatel: jíva 19.11.2009, 10:49:04 Do verze FW 3.026 bylo možno užít v jednom projektu maximálně 200 modulů, které mají vazbu na menu. Od verze FW 3.027 pro centrály CCPU-02 a CCPU-03 lze užít takových modulů až 300. Musíte tedy provést UpG FW v centrále.
Pro centrálu CCPU-21 však stále platí maximum 200 takových modulů. FW 3.027 centrál CCPU-02/03 s větší pamětí FLASH lze stáhnout z našich stránek: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/249_archiv_vc.php |