PROMOS fórum

HW => CCPU-02/03/21 => Téma založeno: maxim 21.06.2010, 12:25:41



Název: CCPU-03 na dispečink i pro sériové moduly
Přispěvatel: maxim 21.06.2010, 12:25:41
Mám lokalitu s centrálami CCPU-03, napojenými po RS-485 na dispečink protokolem Epsnet. Nyní potřebuji přidat další stanici s CCPU-03 s napojením na dispečink a k té samé centrále napojit další sestavu cca 50m vzdálených periferních modulů SBIO/SAIO. Jaké řešení doporučujete? Mám dát u této centrály vše na jeden sériový kanál s Epsnetem?


Název: Re: CCPU-03 na dispečink i pro sériové moduly
Přispěvatel: jíva 21.06.2010, 12:34:24
Doporučujeme zachovat samostatný komunikační kanál pro spojení s dispečinkem. U centrál CCPU-03 se běžně k tomuto účelu užívá sériový kanál COM1 (RS-422/485 s GO).
Pro připojení vzdálených modulů SBIO/SAIO použijte jiný sériový kanál centrály CCPU-03, na který připojte převodník RS-232/RS-485, např. rozvaděčový SLC-32 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/piggy/93_slc31.php).
Sériové moduly SBIO/SAIO objednejte u nás s protokolem Modbus. Princip ovládání takto napojených modulů SBIO/SAIO naleznete ve školním projektu na http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php.


Název: Re: CCPU-03 na dispečink i pro sériové moduly
Přispěvatel: Urbánek 21.06.2010, 19:57:53
Dobrý den.
Chtěl bych se ještě zeptat.
1)Když použiji COM 0 pro GSM modem,mohu použit COM 2 s SLC-32 (RS232/485)pro komunikaci
s moduly SAIO.Propoj CCPU03 (04 Rx,05Tx)-SLC32 EI6012.40(4 RxD,1TxD)?
2)Když použiji COM 0(CCPU03),bude stačit napájení převodníku SLC-32 přes USB,nebo je zapotřebí externího napájení?
Děkuji za odpověď.


Název: Re: CCPU-03 na dispečink i pro sériové moduly
Přispěvatel: jíva 22.06.2010, 06:00:59
1)
Ano, můžete. Jen nezapomeňte ještě propojit svorku 06 SG na CCPU-03 se svorkou 5 GND převodníku SLC-32.

2)
Pro převodník SLC-32 musíte použít externí napájení.

Poznámka:
USB kanál centrály CCPU-03 slouží pouze pro překlady (z PC), jiné praktické užití nemá. Propojení s převodníkem nemůže a nebude fungovat.