Název: CAIO-12 pro nepodporované čidlo Přispěvatel: libor 17.09.2010, 05:35:09 Máme čidlo (FK-T1K1), na které neexistuje domeček do CAIO-12. Je nějaká možnost ho připojit, aby mi měřil teplotu? Nebo na něj bude nutné vytvořit extra domeček?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: CAIO-12 pro nepodporované čidlo Přispěvatel: libor 20.09.2010, 05:56:43 Pokud budete používat přímo nepodporované čidlo častěji, tak je samozřejmě možné na něj vytvořit speciální domeček.
V případě, že se jedná o jednorázovou akci, tak je problém možné řešit i jinak. Výše uvedené čidlo má odporový rozsah 2030÷3079 Ohmů, který odpovídá teplotnímu rozsahu -20÷80°C. Tento odporový rozsah plně pokryje domeček EAIR-01 s rozsahem 0-5 kOhmů. K přepočtu na stupně Celsia musíme použít polynom, který zapíšeme přímo do projektu. Polynom pro tento případ je: Kód: y = -262.4 + 0.1355x - 0.0000079x^2 V příloze je obrázek dialogu modulu Compute a celý projekt pro jednotku CCPU, ve kterém je ukázka vložení polynomu do projektu. (připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) Název: Re: CAIO-12 pro nepodporované čidlo Přispěvatel: libor 08.10.2010, 07:57:48 Pro usnadnění výpočtu lze použít předpřipravený výpočet v Excelu, který je v příloze a následuje krátký popis:
Nyní potřebujeme rovnici zobrazit s dostatečnou přesností:
(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) |