PROMOS fórum

FRED - grafické vývojové prostředí => FRED - platforma XCom => Téma založeno: libor 26.10.2010, 12:41:35



Název: Zálohovaná komunikace
Přispěvatel: libor 26.10.2010, 12:41:35
XCOM používám jako Modbus slave zařízení. V PL2 jsou výstupy komunikačních modulů (COMPORT apod.) zálohovány. Je něco takového možné i v XCOMu? Lze nějak zálohovat výstupy modulu Modbus Rx slave? A lze to samé udělat i u jeho dynamické verze Modbus Rx slave (dyn)?


Název: Re: Zálohovaná komunikace
Přispěvatel: libor 26.10.2010, 12:51:14
Pro zálohování se používá modul EEbackupB, který buď již jenom svojí přítomností (u modulů, které to podporují) nebo napojením na příslušný výstup nebo parametr, provádí zálohování. Pro komunikace by bylo značně nepraktické daný modul x-krát do projektu kopírovat, a proto vznikl dynamický modul na zálohování EEbackupB (dyn) (součástí projektu v příloze), který umožňuje natažením zálohovat více výstupů najednou.

V příloze jsou ukázky zapojení EEbackupB (dyn) a také zapojení MemClr(init), který je velmi vhodné používat, neboť při změně programu dojde k vynulování zálohovací paměti a tím nedojde k použití neplatných hodnot.

(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register))