Název: Měřiče EESA a CCPU Přispěvatel: libor 26.11.2010, 07:15:34 K jednotce CCPU-03 musím připojit měřiče tepla EESA MT200 a MT200DS. Zkoušel jsem modul EESA, který je v knihovně, ale nepodařila se mi komunikace. Jak měřiče připojím?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: Měřiče EESA a CCPU Přispěvatel: libor 26.11.2010, 07:19:54 Modul EESA v knihovně měl být určen pro měřiče MT200 a protokol BitBus pro RS-485, ale nefunguje. Pro měřiče MT200DS s RS-485 by ani fungovat nemohl, protože má jiný (upravený) protokol.
Připojení měřičů MT200 nejlépe provedete přes RS-232 a protokol SIMPLE (implicitně 9600Bd, 8 bitů, bez parity) přímým (tj. nekříženým) kabelem. komunikace se zrealizuje pomocí modulů SerialComm, tak jak je ukázáno v přiloženém projektu. Název: Re: Měřiče EESA a CCPU Přispěvatel: libor 26.11.2010, 09:07:15 U měřiče MT200DS s komunikačním modulem M-Bus je situace o mnoho jednodušší (RS-232 s největší pravděpodobností nebude osazená). Pro komunikaci se využije standardní modul M-Bus, ve kterém nastavíme parametry ComNr = 2, rychlost 9600Bd a CI = 0.
Hodnoty DIF a VIF dle seznamu v dokumentaci stažené z www.eesa.cz (http://www.eesa.cz) a experimentálně zjištěné z přijaté odpovědi:
Všechny hodnoty jsou typu float (4bajtové desetinné číslo) až na položku Datum a čas, která je 4bajtové celé číslo. |