PROMOS fórum

HW => Periferní jednotky RS-485 => Téma založeno: anonym 09.12.2009, 12:28:47



Název: SBIO a CW
Přispěvatel: anonym 09.12.2009, 12:28:47
Mam jednotku SBIO a chtel bych ji ovladat primo z CW bez nejake dalsi centralni jednotky. Je vubec takova moznost?


Název: Re: SBIO a CW
Přispěvatel: libor 10.12.2009, 07:40:40
Taková možnost tu je. Jednotku musíte přepnout na protokol Modbus (postup je uveden např. ve školním příkladu pro FREDa http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php)).

Potom použijete Modbus ovladače pro CW, které jsou ke stažení zde: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/357_cwovl2.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/357_cwovl2.php). Ovladače v trial verzi se dají po omezenou dobu zkoušet jako v plné verzi.


Název: Re: SBIO a CW
Přispěvatel: anonym 10.12.2009, 08:28:36
A kde najdu seznam parametru pro komunikaci? Pripadne nejaky ukazkovy projekt by nebyl?


Název: Re: SBIO a CW
Přispěvatel: libor 10.12.2009, 08:37:32
Parametry komunikace najdete v technickém manuálu Komunikační protokoly jednotek PL2, který je ke stažení na této stránce: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php) (mkomprot.pdf), případně v manuálu přímo pro SBIO.

Příklad pro CW je připojen k tomuto příspěvku (v příští verzi bude součástí dokumentace k CW ovladačům). Dle dokumentace si upravte nastavení připojení a adresu v PAR souboru.