Název: SBIO a CW Přispěvatel: anonym 09.12.2009, 12:28:47 Mam jednotku SBIO a chtel bych ji ovladat primo z CW bez nejake dalsi centralni jednotky. Je vubec takova moznost?
Název: Re: SBIO a CW Přispěvatel: libor 10.12.2009, 07:40:40 Taková možnost tu je. Jednotku musíte přepnout na protokol Modbus (postup je uveden např. ve školním příkladu pro FREDa http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/414_proj14.php)).
Potom použijete Modbus ovladače pro CW, které jsou ke stažení zde: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/357_cwovl2.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/357_cwovl2.php). Ovladače v trial verzi se dají po omezenou dobu zkoušet jako v plné verzi. Název: Re: SBIO a CW Přispěvatel: anonym 10.12.2009, 08:28:36 A kde najdu seznam parametru pro komunikaci? Pripadne nejaky ukazkovy projekt by nebyl?
Název: Re: SBIO a CW Přispěvatel: libor 10.12.2009, 08:37:32 Parametry komunikace najdete v technickém manuálu Komunikační protokoly jednotek PL2, který je ke stažení na této stránce: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php) (mkomprot.pdf), případně v manuálu přímo pro SBIO.
Příklad pro CW je připojen k tomuto příspěvku (v příští verzi bude součástí dokumentace k CW ovladačům). Dle dokumentace si upravte nastavení připojení a adresu v PAR souboru. (připojený soubor vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) |