Název: Měřiče EESA a XCOM Přispěvatel: libor 26.11.2010, 07:21:53 Stejně jako v případě připojení k CCPU (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=159.0) potřebuji měřiče MT200 a MT200DS připojit k XCOM-21. Jak na to? Stejně na CCPU?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: Měřiče EESA a XCOM Přispěvatel: libor 26.11.2010, 07:33:39 Připojení je stejné, tj. RS-232 přes přímý kabel (implicitní nastavení je 9600Bd, 8 bitů bez parity a protokol SIMPLE).
Použití modulu SerialComm (jako v případě CCPU) není vhodné, protože se jedná o velmi obecný modul, který má velké paměťové nároky. Lepší cestou je vytvoření vlastního modulu, který bude komunikaci realizovat. Takový modul spolu s projektem, kde je použitý, je v příloze. (připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) Název: Re: Měřiče EESA a XCOM Přispěvatel: libor 26.11.2010, 09:25:27 Pro měřič MT200DS se použije standardní modul M-Bus. Nastavení parametrů je vidět na přiloženém obrázku. Nastavení DIF a VIF je možné vyčíst z dokumentace fy EESA nebo z této experimentálně vytvořené tabulky (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=159.msg404#msg404). V příloze je i zkušební projekt pro XCOM-21.
(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) |