Název: Závislost kom. kanálů Přispěvatel: libor 13.04.2011, 13:30:16 Mám CCPU-03, na které komunikuji s měřiči tepla (M-Bus, COM2) a dále se zařízením na COM1 protokolem Modbus. A vypadá to, že jsou tyto kanály závislé, protože buď komunikuje jeden nebo druhý, ale nikdy oba najednou. Je to tak? A dá se to nějak obejít?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: Závislost kom. kanálů Přispěvatel: libor 13.04.2011, 13:34:09 Kanály jsou v tomto případě opravdu závislé resp. závislé jsou komunikační moduly (pouze MPC je nezávislé), takže se vykonávají v pořadí vykonávání bez ohledu na komunikační kanál. Tím může dojít k tomu, že pomalejší komunikace zpomaluje i tu rychlejší.
Pokud chcete nějaký protokol/COM komunikovat častěji, tak to lze obejít vícenásobným vložení daného komunikačního modulu se stejnou funkcí tak, aby v pořadí vykonávání byly mezi ostatními komunikačními moduly. |