Název: Připojení Pt100 Přispěvatel: jíva 17.06.2011, 11:38:06 Mám připojené čidlo Pt100 do modulu EAIP-610 v centrále CCPU-21. Po zapnutí zdroje sestavy vidím při zobrazování teploty z Pt100, že mi údaj vyskočí na hodnotu něco málo přes 160°C (přitom má modul měřit pouze do +150°C) a pak se velmi pomalu (10-15 minut) vrací na správně měřenou hodnotu. V čem může být problém?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: Připojení Pt100 Přispěvatel: jíva 17.06.2011, 11:43:34 Velmi pravděpodobně v nedokonale třívodičově připojeném čidle Pt100 do svorek modulu EAIP (tzv. domečku), případně ve vadném čidlu.
Zkontrolujte nejprve zapojení čidla Pt100 podle obrázku v manuále, který je zobrazen i zde níže. Dbejte na správné dotažení vodičů ve svorkách a neopomíjejte zapojit i vodič na svorku AG. Může se vám také stát, že vodič dotáhnete do svorky přes jeho izolaci! Pokud by byl jeden z vodičů do svorek + nebo AG nezapojen (přerušen/nalomen ap.), pak bude zobrazena horní mez domečku. Všimněte si dalšího obrázku, ve kterém jsou uvedeny typy modulů EAIP pro čidla Pt100. Je to tabulka a v ní i horní a dolní mez každého domečku. Proto, i když máte domeček do +150°C, se vám zobrazuje po zapnutí hodnota rovna horní mezi, a to je +164,35°C. Pokud by na tom byl špatně vodič, zapojovaný od Pt100 na svorku -, pak by byla zobrazena dolní mez domečku, tj. -62,97°C. V každém případě pokud všechny vodiče dopojíte správně, bude správně zobrazena v krátké době i naměřená hodnota čidlem. Pokud závada přetrvává, nezbude vám než místo čidla Pt100 připojit odporovou dekádu (nebo aspoň odpor o hodnotě dle měřeného rozsahu, 100 ohmů odpovídá 0°C). Tak vyřadíte celý kabel i čidlo ze zapojení a odzkoušíte domeček a navazující elektroniku regulátoru (případně včetně aplikačního SW). |