Název: RS-232/57600Bd na RS-485/38400Bd Přispěvatel: libor 23.06.2011, 08:48:37 Potřeboval bych propojit 2 zařízení, která obě komunikují po sériové lince, ale každá na jiné rychlosti. První zařízení komunikuje po RS-232 rychlostí 57600 a nižší se dát nedá. Druhé komunikuje po RS-485 rychlostí 38400Bd a vyšší se dát nedá. Lze to nějak řešit pomocí převodníku SLC? Nebo je nutné použít něco jiného?
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: RS-232/57600Bd na RS-485/38400Bd Přispěvatel: libor 23.06.2011, 08:57:29 Převodník SLC nemůže respektovat různé rychlosti na obou stranách, takže musíte použít XCOM, který má možnost SW konfigurace.
Do projektu XCOM vložte modul Com2Com (na první obrázku je vidět v režimu ladění), který následně nakonfigurujte. Konfigurace pro tento případ je vidět na druhém obrázku. Modul Com2Com pro platformu XCOM-21 je také v příloze. (připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register)) |