Název: CCPU-03 - setup stránka nefunguje Přispěvatel: libor 29.11.2011, 14:09:56 Dostal jsem CCPU-03, na které jsem se snažil uložit nastavení na setup stránce (http://192.168.222.33/setup). Stránka se načte, položky změním, ale při pokusu o uložení se dlouho nic neděje a pak se mi objeví, že se stránku nepodařilo načíst. Kde je problém?
Dotaz zaslaný mailem (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: CCPU-03 - setup stránka nefunguje Přispěvatel: libor 29.11.2011, 14:31:44 Problém je v tom, že CCPU-03 umí pouze 2 spojení na TCP a po jejich vyčerpání je časový timeout, po kterém se dají zase používat. Načtení z prohlížeče (novější verze) vypadá tak, že prohlížeč otevře spojení a načte stránku. Následně otevře spojení a pokusí se načíst tzv. favicon (která v CCPU samozřejmě není), ale tím vyčerpá ty 2 spojení a následný zápis se tedy neprovede.
Možnosti jsou 2. Buď používáte prohlížeč FireFox, ve které to lze vypnout. Nebo před zápisem vyčkejte nějakou dobu (nejméně minutu). Název: Re: CCPU-03 - setup stránka nefunguje Přispěvatel: libor 30.11.2011, 07:06:10 Postup vypnutí načítání favicon ve FireFox:
- zobrazte ve FireFox konfigurační stránku tak, že do adresního řádku zapíšete Kód: about:config - potvrďte, že budete opatrní :) - na zobrazené stránce jsou všechny nastavitelné položky - nás zajímá položka browser.chrome.favicons - abychom ji nemuseli pracně hledat, tak stačí do filtru (nahoře) zapsat např. favicon - změňte hodnotu položky na false - dvojklikem na položku Nyní se nebude favicon načítat a uložení konfigurace půjde bez problémů. |