PROMOS fórum

HW => CCPU-02/03/21 => Téma založeno: jíva 07.12.2011, 10:34:57



Název: Nastavení propojky na SAIP-33 v CCPU-02
Přispěvatel: jíva 07.12.2011, 10:34:57
U zákazníka bylo potřeba změnit rozsah měření teploty u jednoho analogového vstupu na starší centrále CCPU-02. Objednal jsem domeček SAIP-33 a po zprovoznění onoho vstupu s novým domečkem mi ukazuje cca o +20°C víc. Poradíte?

Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: Nastavení propojky na SAIP-33 v CCPU-02
Přispěvatel: jíva 07.12.2011, 10:48:59
Na tištěném spoji domečku SAIP-33 naleznete propojku JP1 a ta bude v pozici, kdy jsou propojeny piny 1+2.
Jumper vyjměte (domeček bude BEZ propojky) a analogový vstup bude měřit správně.

Domeček vyjímejte a zasunujte v době, kdy je centrála bez napětí!

Podobný problém je řešen s domečkem SAIN v jednotce CAIO-11 (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=28.0), kde je ve vlákně uveden i obrázek domečku a vyznačením propojky JP1.

Poznámka:
Do nových zařízení již nenavrhujte centrálu CCPU-02 či periferní jednotku CAIO-11. Místo CAIO-11 použijte CAIO-12 a centrálu CCPU-02 nahrazujte některou z centrál CCPU-03, CCPU-21, XCPU-31 či XCPU-32.