Název: Vykřičník na displeji CKDM
Přispěvatel: jíva 13.06.2012, 07:41:45
Dobrý den, v příloze posílám projekt do CCPU03, který z nějakého důvodu neustále zobrazuje v levém horním rohu terminálu vykřičník běžně signalizující výpočet CRC. Vykřičník zmizí po přihlášení, ale v okamžiku odhlášení se znovu objeví .

Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: Vykřičník na displeji CKDM
Přispěvatel: jíva 13.06.2012, 07:49:57
Zkontrolujte parametry u modulů SETPAR. Ve vašem případě máte v projektu dva moduly SETPAR se stejnými parametry object, instance a item.

Moduly SETPAR jsem kontroloval jako první proto, že při zápisu hodnoty itemu do nového objectu se přepočítává kontrolní součet. Viz HELP PL2.

Obecně doporučujeme rovněž ovládat modul SETPAR jeho blokovacím vstupem BLOCK.