|
Název: Timeout při přepnutí protokolu Přispěvatel: libor 20.06.2012, 07:44:01 Mám jednotku SBO-12, u které na protokolu Epsent nastavím timeout pro ztrátu komunikace a všechno funguje (relé odpadávají). Pak změním protokol na Modbus a timeout se "ztratí". Je to tak správně?
Název: Re: Timeout při přepnutí protokolu Přispěvatel: libor 20.06.2012, 11:21:09 Jednotka se po změně protokolu navrátí do svého továrního nastavení, takže je potřeba hodnotu pro timeout poslat do jednotky znovu protokolem Modbus. Hodnoty indexu a délky pro Modbus najdete v manuálu Komunikační protokoly periferních jednotek (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/121_pl2can.php) (položky Guard Error a Life Time Factor)
|