PROMOS fórum

HW => Sériové (komunikační) převodníky => Téma založeno: libor 16.01.2014, 07:35:37



Název: 2x RF piggy na jedné lince RS-485
Přispěvatel: libor 16.01.2014, 07:35:37
Máme od Vás 4 převodníky SLC-41 s piggy PWLC-10/868Mhz a realizujeme tím spojení na 2 vzdálené stanice v různém směru z jednoho bodu, tj. v tomto jednom bodě jsou 2 převodníky SLC-41 + piggy + směrová anténa Yagi. Problém je v tom, že jsou oba převodníky připojené na jednu linku RS-485 a odpověď od vzdálené stanice zachytí obě antény, takže začnou do linky oba převodníky vysílat. Jde to nějak řešit?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: 2x RF piggy na jedné lince RS-485
Přispěvatel: libor 16.01.2014, 07:55:58
Řešením je konfigurace vysílacích modulů (XBee) pomocí SW X-CTU od firmy digi.com (http://www.digi.com/). SW je mimo jiné ke stažení na našich stánkách.

Všechny 4 piggy PWLC-10/868 je potřeba nakonfigurovat tak, aby komunikovaly pouze s jedním "protikusem", a to se dělá nastavení výrobního čísla XBee modulů do položky Destination Address.

Piggy PWLC-10/868 umístěte do nějakého sériového převodníku, který umožnuje plný duplex (např. SLC-21 připojený k PC přes USB kabel). Spusťte program X-CTU.

Na první záložce PC Settings je potřeba vybrat správný COM port a parametry připojení (rychlost atd.). Ověřit správnost nastavení lze tlačítkem Test / Query. Při správném nastavení dostaneme dialog s informacemi o XBee modulu, mezi kterými je výrobní číslo, které budeme následně potřebovat.

Tímto způsobem zjistíte výrobní čísla všech 4 piggy resp. XBee modulů.

Následně pokračujte v konfiguraci modulů na záložce Modem Configuration, kde je nejprve nutné vyčíst stávající nastavení stiskem tlačítka Read.

V zobrazené konfiguraci editujte nastaveni Destination Address (parametry DH - Destination Address High a DL - Destination Address Low), do kterých zapište číslo modulu, se kterým budete tento právě konfigurovaný komunikovat.

Posledních 8 znaků z výrobního čísla se zapisuje do DL a zbylé znaky se zapisují do DH. Pokud bude například výrobní číslo XBee modulu:
13A20040A27388

tak do DL zapíšete:
40A27388

a do DH:
13A200


Konfiguraci dokončete jejím zápisem do modulu XBee pomocí tlačítka Write.



(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé (http://forum.elsaco.cz/index.php?action=register))