Název: XCOM nekomunikuje po Modbus TCP
Přispěvatel: libor 31.01.2014, 06:54:24
Máme XCOM-31, který odpovídá na ping, dokonce se dostanu na jeho setup stránku, ale neodpovídá Promoticu na Modbus TCP pakety. Stejný projekt v jiném XCOMu bez problémů funguje.

Nepomáhá ani reset. LED ETH Rx a Tx blikají a LED Tx bliká dokonce i při odpojeném kabelu. Jde o HW závadu? Nebo kde by mohl být problém?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: XCOM nekomunikuje po Modbus TCP
Přispěvatel: libor 31.01.2014, 06:56:22
Problém je s největší pravděpodobností v nastavení brány na setup stránce. Zkontrolujte, prosím, toto nastavení. Brána musí být ze stejného segmentu jako je IP XCOMu a na této IP by mělo být zařízení, které dokáže odpovídat na ARP pakety (tj. dispečerské PC, komunikační koncentrátor apod.).

Pokud by byla špatně nastavená brána, tak lze vysvětlit i chování LED. XCOM se snaží získat ARP paketem informace o adresátovi odpovědí, což se mu se špatně nastavenou bránou nedaří, a tak je posílá periodicky.