Název: Propojení CAIO-12 mezi rozvaděči Přispěvatel: libor 16.06.2014, 10:10:31 Máme 2 rozvaděče, potřebovali bychom si poslat signál a v obou máme volnou pozici na CAIO-12. Napadla nás možnost do jednoho CAIO-12 přidat výstupní proudový domeček a do druhého CAIO-12 přidat vstupní proudový domeček. Chtěl jsem se zeptat, jestli to takto možné zapojit.
Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)). Název: Re: Propojení CAIO-12 mezi rozvaděči Přispěvatel: libor 16.06.2014, 10:13:57 Propojit rozvaděče pouze na úrovni domečků nelze, protože rozvaděče mohou být na různým potenciálech, takže by po propojovacím drátu tekl vyrovnávací proud, a tím by znehodnocoval měření (případně poškodil HW). V případě, že rozvaděče nejsou daleko od sebe, tak zkontrolujte rozdíl napětí na sejnosměrném i střívaném napětí (země proti sobě). V případě, že naměříte nějaké napětí nebo jsou rozvaděče daleko od sebe, je nutné ještě propojit země obou rozvaděčů.
|