Název: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485 Přispěvatel: vholcman 09.04.2015, 06:43:54 Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli je možné po 485 komunikovat s klávesnicí fatek, která má vlastní protokol. Jedná se o FAC-FBS-DAP-BR klávesnici a s centrálou CCPU03 mě po pár hodinách pokusů zatím nekomunikuje. Děkuji Holcman Název: Re: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485 Přispěvatel: libor 09.04.2015, 09:08:43 Dobrý den,
pro komunikaci přímo nepodporovaným protokolem se používají moduly SerialComm. V manuálu k FAC-FBS-DAP-BR se píše, že komunikace probíhá na automaticky detekované rychlosti (9600/19200/38400), 7 datových bitů, sudá parita, takže nastavení je dle přiloženého obrázku. Pokud máte protokol, kterým jednotka komunikuje a můžete mi ho poslat (např. na fred@elsaco.cz), tak Vám mohu pomoci i s vytvořením Tx a Rx parametrů. Název: Re: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485 Přispěvatel: libor 09.04.2015, 09:56:46 Dle zaslaného dokumentu (ke stažení (http://www.fatek.com/en/data%2Fftp%2FPLC%2FFBs_Manual%2FManual_2%2FAppendix1.pdf) na stránkách fatek.com) se jedná o komunikaci master - slave, kde slave je naše jednotka CCPU-03.
V tomto případě je řešení s CCPU-03 velice těžko realizovatelné. Pro malé aplikace doporučuji přechod na platformy typu XCOM (např. XCOM-21 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/mikropc/253_xcom21.php)) reps. pro velké aplikace přechod na novou centrálu CCPU-34 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/hdl/380_ccpu34vlast.php). |