Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli je možné po 485 komunikovat s klávesnicí fatek, která má vlastní protokol. Jedná se o FAC-FBS-DAP-BR klávesnici a s centrálou CCPU03 mě po pár hodinách pokusů zatím nekomunikuje.
Děkuji
Holcman


Název: Re: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485
Přispěvatel: libor 09.04.2015, 09:08:43
Dobrý den,

pro komunikaci přímo nepodporovaným protokolem se používají moduly SerialComm. V manuálu k FAC-FBS-DAP-BR se píše, že komunikace probíhá na automaticky detekované rychlosti (9600/19200/38400), 7 datových bitů, sudá parita, takže nastavení je dle přiloženého obrázku.

Pokud máte protokol, kterým jednotka komunikuje a můžete mi ho poslat (např. na fred@elsaco.cz), tak Vám mohu pomoci i s vytvořením Tx a Rx parametrů.

 


Název: Re: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485
Přispěvatel: libor 09.04.2015, 09:56:46
Dle zaslaného dokumentu (ke stažení (http://www.fatek.com/en/data%2Fftp%2FPLC%2FFBs_Manual%2FManual_2%2FAppendix1.pdf) na stránkách fatek.com) se jedná o komunikaci master - slave, kde slave je naše jednotka CCPU-03.

V tomto případě je řešení s CCPU-03 velice těžko realizovatelné.