Název: kabel pro UpG FW CCPU-02 Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 12:30:37 Jak to, že někdy UpGrade lze provést bez problémů, jindy se "něco" musí vzpamatovat než lze UpGrade provést, dokonce v jisté kombinaci PC + centrála je UpGrade prakticky nemožný?
Přesunuto ze sekce DOTAZY. Název: Re: kabel pro UpG FW CCPU-02 Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 12:45:26 UpGrade SW centrály CCPU-02 provádíme po komunikační lince RS232. Počítač (PC, notebook) je propojen s kanálem CH0 centrály. Vlastní SW pro UpGrade je volně ke stažení na našich stránkách v příslušném programovém balíčku:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/209_fwccpu.php http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/249_archiv_vc.php http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/208_fwccpu.php http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/248_archiv_mc.php K závadě na komunikaci mezi CCPU-02 a PC (po RS 232) mohlo skutečně docházet. Signál DSR (u RS232) byl ve "vzduchu" a v loaderu je jeho testování ve Windows zakázáno. Pokud však BIOS některých PC toto nastavení ignoruje (což je možné, že si BIOS v PC dělá obsluhu DSR, DTR, CTS a RTS sám), pak náhodné pulsy, přeslechy a jiné rušení na volném signálu DSR mohly způsobit zablokování komunikace. Starší centrály měly osazeny jiné IO na kanálu RS 232 než nové. Je možné, že novější IO mají jinou rychlost přeběhu než staré a potom generují jiné rušení přeslechem na nezapojený DSR - nahrávání pak jde/nejde. Kvůli těmto problémům bude pravděpodobně nejspolehlivější zapojit propojovací kabel mezi PC (konektor CANON DB9) a centrálou (konektor PFL10 kanálu CH0) takto:
Toto zapojení se stalo standardním pro připojení centrály CCPU-02 na PC přes RS232 a je použito u programovacího kabelu pro CCPU-02 typ EI9032.202, který si můžete u nás objednat. Autor: MiG Název: Re: kabel pro UpG FW CCPU-02 Přispěvatel: jíva 18.07.2011, 06:40:02 8.7.2011 byl dán k dispozici nový loader UpgradeFW, který umí loadovat FW do centrál CCPU s velkou pamětí flash 1MB.
Loader UpgradeFW ke stažení (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/375_komplet.php) UpG FW je tak snazší než dříve. Lze tak provádět UpG FW od verze 3.020 (ten, co umí prostředí FRED pro programování aplikací do CCPU-02/03/21). FW pro jednotlivé centrály je pro tento loader ke stažení na dalších stránkách: CCPU-02 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/376_fwccpu02.php) CCPU-03 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/377_fwccpu03.php) CCPU-21 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/378_fwccpu21.php) |