Název: SAIN pro 5000/6180 ppm ?
Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:06:59
Jsou moduly SAIN-xx (odporové sítě, definující analogový vstup pro teplotní čidla Ni1000) jiné pro čidla s citlivostí 5000ppm a jiné pro 6180ppm?

Přesunuto ze sekce DOTAZY.


Název: Re: SAIN pro 5000/6180 ppm ?
Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:13:42
Moduly (domečky) pro Ni1000 jsou stejné pro čidla 5000 i 6180 ppm. Protože je jiná citlivost čidla, mění se rozsah domečkem měřený. Pro krajní mez 0°C je hodnota stejná (neboť tam mají obě čidla 1000 ohmů). Čidla s citlivostí 6180 ppm mají koncové body rozsahu blíže u sebe (větší citlivost, dojde dříve ke konci rozsahu).

Ve FREDovi v modulech CAIO (HW CAIO-11) a CCPU-02  jsou proto domečky Ni1000 uvedeny pro každý jeho typ uvedeny dvakrát - jednou s rozsahy pro čidlo s citlivostí 5000 ppm a jednou pro čidlo s citlivostí 6180 ppm - to proto, aby souhlasily koncové body a aproximační křivka.

Na domečku není proto třeba citlivost v ppm označovat. Je na něm uvedeno označení typu, např. SAIN-42, výrobní číslo a hrubý rozsah měření, který odpovídá spíše pro čidlo s citlivostí 5000 ppm. V případě SAIN-42 jsou to hodnoty 0 až 100°C, i když pro 6180 ppm se jedná o rozsah 0 až 80°C.

Na základě tohoto dotazu se pokusíme (bude-li na domečku dostatek místa pro text) zavést vhodnější označení rozsahu tak, aby napovídal hrubé hodnoty pro obě citlivosti.
V uváděném příkladě tedy 0 až 100/80°C.

Skutečné přesné hodnoty mezí pro daný domeček jednak naleznete v našem katalogu nebo manuálu, jednak jsou ve FREDovi zadávány "automaticky", a to pouhou volbou typu domečku v rozbalovacím menu modulu CCPU-02 nebo CAIO. Touto volbou je po překladu zařazena i linearizace průběhu čidla.
Pokud máte starší firmware v CCPU-02 (před 3.6.2002), musíte volit zadávání mezí ručně, ztratíte tak i možnost linearizace průběhu, a zadat meze ve FREDovi sami, a to podle katalogových údajů.

Autor: mípa