Název: Nepravidelný chod jednotek PL2 Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:32:11 Po zapojení sestavy PL2 je na LEDkách periferních modulů vidět, že je jejich činnost nepravidelná. Dá se nepravidelnost odstranit?
Přesunuto ze sekce DOTAZY. Název: Re: Nepravidelný chod jednotek PL2 Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:44:35 To se stane, když nenastavíte na každé jednotce jedinečnou adresu, např. když na některé nastavíte adresu 2, která je rezervována pro terminál CKDM.
Zkontrolujte adresy na všech jednotkách i v projektu. Každá jednotka musí mít v projektu jinou adresu, modul CKDM-11/12 musí mít adresu 2, odpovídající adresy dle projektu musí být nastaveny přepínači na příslušných jednotkách. Na CKDM se adresa nenastavuje a v projektu je v parametru pro adresu defaultně 2 - v podstatě se o termninál z hlediska adresování starat nemusíte. V sestavě PL2 je adresa každé jednotky správně zaregistrována až po znovuzapnutí sestavy. Reset centrály nestačí! Proto po přestavení adresy, byť na jediné jednotce, sestavu vypněte a po chvíli znovu zapněte. Pro kontrolu správného adresování jednotek na sběrnici CAN slouží ve FREDovi modul CANOPEN - viz HELP PL2 ve FREDovi. Funkce LEDek na jednotkách je popsána v Technickém manuále Jednotky PL2 s připojením na sběrnici CAN, který je ke stažení: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/121_pl2can.php Podobně jsou volně ke stažení i technické manuály o centrálách PL2: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/82_pl2centraly.php Aplikačním programátorům doporučujeme technické manuály o periferních jednotkách a centrálách vozit sebou na akce, protože obsahují úplné informace jak o systému obecně, tak i o jednotlivých jednotkách a o centrálách. |