Název: čítačový vstup u SBI-11/12 ? Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:48:04 Lze logický vstup modulu SBI-11/12 také použít jako čítačový?
Přesunuto ze sekce DOTAZY. Název: Re: čítačový vstup u SBI-11/12 ? Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 13:52:38 Ano. Všechny binární vstupy modulů SBI-11/12 a SBIO-11/12 mají na vstupech šestnáctibitové čítače (zvlášť pro náběžnou a zvlášť pro sestupnou hranu vstupního signálu) a šestnáctibitové měřiče periody, obojí je možné komunikačním protokolem přenášet. Čítače jsou realizovány softwarově se vzorkovací periodou 1ms, tzn., že doba log.1 i log.0 na vstupu musí být delší než 1 ms. Při střídě 1:1 tedy maximální vstupní kmitočet čítače může být 500Hz.
Další podrobnosti naleznete v Technickém manuále Jednotky PL2 s připojením na sběrnici RS485, který je ke stažení: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/122_pl2485.php Tam soubor mpl2_485.pdf, který obsahuje popisy od všech jednotek připojených sériově. |