Název: potíže s napájením PL2 Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 06:56:37 Sestavu PROMOS napájím ze zdroje JS-75-240. Spotřeba v ustáleném režimu je 1,5 A, ale při vypnutí a zapnutí zdroj periodicky vypíná elektronickou pojistku a nenaběhne.
Přesunuto ze sekce DOTAZY. Název: Re: potíže s napájením PL2 Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 07:06:32 Při analýze proudových poměrů a průběhu napětí zdroje při zapnutí je zřejmé, že největší potíže působí jednotky CAIO-11/12, které obsahují měniče pro napájení analogové části. Při zapnutí tyto měniče začínají pracovat od napětí cca 6 V, při tomto napětí je spotřeba mnohonásobně větší než v ustálenému režimu. Napájecí zdroj musí být schopen v krátké době dodat dostatečný výkon, potřebný k rozběhnutí měničů a náběhu napětí na nominální hodnotu. Záleží na konstrukci elektronické pojistky napájecího zdroje, podle toho se zdroj ke krátkodobému přetížení bude chovat. Obecně lze říci, že systémy s napájením 12V jsou na rozběh méně choulostivé, protože 12V zdroj stejného výkonu jako 24V model dává téměř dvojnásobný proud.
Zdroje firmy BKE typy JS-30-240 a JS-75-240 mají podobnou charakteristiku, při startu omezí proud na 4-5A a pokud napětí za dobu cca 50ms nedosáhne nominálního napětí, vypne elektronická pojistka. (http://forum.elsaco.cz/img/potize1.gif) sestava s CCPU-02, CKDM-11, 5x CAIO-11, 4x FCPU-02 (http://forum.elsaco.cz/img/potize2.gif) sestava dtto ale s 6 moduly CAIO - zdroj již má s náběhem potíže Zdroje firmy Axima typu AXSP3P01/03/06 jsou konstruované odlišně. Při zapnutí zdroj omezuje proud na hodnotu okolo 4A (AXSP3P03) při stálém zvyšování napětí. Obrázek dole zobrazuje náběh zdroje AXSP3P03 - sestava jako nahoře, ale s 8 moduly CAIO-11. Omezení proudu při náběhu je zřetelné sploštěním náběhové křivky napětí, zdroj však nemá s náběhem problém. (http://forum.elsaco.cz/img/potize3.gif) Správnému dimenzování napájecího zdroje je nutné věnovat patřičnou pozornost. I když by se mohlo zdát, že statický výkon zdroje je pro napájení sestavy dostatečný, může být se zapínáním problém. Ze zkušenosti lze říci, že zdroj JS-30-240 je možné použít pro sestavy s maximálním počtem 3 modulů CAIO, zdroj JS-75-240 pro sestavy s maximálně 5 moduly CAIO. Je-li v sestavě CAIO modulů více, je vhodnější použít zdroje AXSP3, které s náběhem nemají problém. V souvislosti s tím byla provedena změna vnitřního zapojení jednotek CAIO-12, aby se náběhový proud rozprostřel do většího časového úseku (zpožděné zapnutí měničů). Tím by měly být potíže s náběhem zcela odstraněny. Autor: mípa |