PROMOS fórum

HW => Periferní jednotky CAN => Téma založeno: jíva 16.12.2009, 07:26:36



Název: Konfigurace periferní jednotky PL2
Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 07:26:36
Periferní jednotky systému PROMOS line 2 mám připojeny po sběrnici CAN k PC s vlastním SW. Jak snížím komunikační rychlost jednotky PL2 na CANu?

Přesunuto ze sekce DOTAZY.


Název: Re: Konfigurace periferní jednotky PL2
Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 07:31:53
Na našem webu v sekci KE STAŽENÍ / FIRMWARE PL2 / JEDNOTKY (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.php) máte k dispozici program LOADER.EXE včetně HELPu v tzv. ZIP balíčku loader.zip. V programu zvolte Nápovědu a pak volte Konfigurace periferní jednotky.

Tam se dozvíte zhruba následující:
  • připojit COM PC pomocí LSI 11 (ladicí adaptér pro LOGIC a pro upgrade periferií) k periferní jednotce. Konektor je přístupný po sejmutí průhledného víčka a čelního panelu jednotky vedle modrých přepínačů. Adaptér se zasune tak, aby byl LED diodami nahoru - tj. směrem k okraji desky.
  • spustit program Loader.exe (hyperterminál) na PC - rychlost 57600 Bd, bez parity (pro jednotky na RS485), u CAN jednotek je to 38400 Bd.
  • po stisku klávesy šipka nahoru (šipka dolů) se objeví menu.
  • pomocí šipek nahoru/dolů a doleva/doprava se jednotka konfiguruje.
  • nastavení typu HW neměnit!
  • rychlost zvolit podle potřeby, protokol MODBUS (Epsnet, Profibus, CAN..., podle potřeby).
  • konfigurace se uloží šipkou doprava na řádku SAVE&Quit. Pak je třeba vyčkat ukončení flashovaní. Následně se po dalším stisku šipek nahoru/dolů objeví menu s novou konfigurací.

Podrobněji i s obrázky pak ve zmíněném HELPu programu LOADER.