Název: změna komunikační rychlosti modulů SBIO/SAIO Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 08:46:07 Jak změním rychlost u SBIO-12 na RS-485/epsnet?
Přesunuto ze sekce DOTAZY. Název: Re: změna komunikační rychlosti modulů SBIO/SAIO Přispěvatel: jíva 16.12.2009, 09:05:12 Z výroby jsou moduly SBIO/SAIO se sběrnicí RS-485 a protokolem Epsnet nastaveny na 38400 Bd, sudá parita, 8 datových bitů, 1 stop bit (kanál na konektorech PFL10 pod průhledným víčkem jednotky). Pomocí firemního programu LOADER a kabelu s převodníkem LSI-11 (připojenému k PC a k servisnímu konektoru jednotky) lze měnit rychlost a paritu. Servisní konektor je přístupný po sejmutí průhledného víčka a čelního panelu jednotky (vedle modrých přepínačů vlevo). Adaptér LSI-11 se zasune tak, aby byl LED diodami nahoru - tj. směrem k okraji desky.
(http://forum.elsaco.cz/img/eps1.jpg) Podrobný popis konfigurace jednotek obsahuje HELP programu LOADER. Program je ke stažení na našich stránkách v sekci KE STAŽENÍ / firmware PL2 / jednotky: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.php COM PC v tomto případě nastavte (pro servisní konektor - kanál jednotky pod čelním štítkem) na 57 600 Bd, 8 datových bitů, bez parity: (http://forum.elsaco.cz/img/eps2.gif) Potom jste vyzváni k znovuzapnutí jednotky, a protože tato volba je důležitá pro nahrávání FW do jednotky, nyní ji můžete přeskočit. (http://forum.elsaco.cz/img/eps3.gif) Tím se dostáváte do hlavního okna programu LOADER. (http://forum.elsaco.cz/img/eps4.gif) Stiskněte klávesu šipka nahoru nebo dolů na klávesnici PC a dostanete do okna výpis momentálního nastavení jednotky - z výroby pak vypadá následovně: (http://forum.elsaco.cz/img/eps5.gif) Šipkou nahoru nebo dolů se pohybujete v nabízeném menu po řádcích, šipkou doleva a doprava pak ve zvoleném řádku měníte parametr na řádku. Nastavení typu HW neměňte! Změníme rychlost na 19200 Bd: (http://forum.elsaco.cz/img/eps6.gif) Po nastavených změnách se napozicujeme do řádku pro uložení změn a šipkou doprava změny uložíme. Počkáme až se změny uloží, což je dáno výpisem: (http://forum.elsaco.cz/img/eps7.gif) Jednotka je přenastavena, vypneme ji, odpojíme LSI-11, vrátíme zpět její štítek a průhledný kryt - hotovo. Zkontrolujeme naadresování jednotky na DILech (zda odpovídá aplikačnímu programu) a její celkové zapojení do sestavy. Sestavu pak můžeme zapnout... |