Název: SKDM-11 k CCPU-03 Přispěvatel: jíva 22.01.2010, 09:58:52 Prosím o dopřesnění informací k nastavení komunikace sériového panelu SKDM-11, který mám pripojený k CCPU-03 na com1 přes RS485 (spojením špicek 1,7, a 2,8). V menu panelu nelze nastavit komunikaci com1, jak je uvedeno v návodu. Je tam jen volba možnost epsnet.
Dotaz z mailu. Název: Re: SKDM-11 k CCPU-03 Přispěvatel: jíva 22.01.2010, 10:07:29 Modul SKDM-11 musí být v provedení ANSI (ne EPSNET), tj. EI5581.2x a ne EI5581.4x (SKDM-11/MP).
Do konfigurace SKDM se dostanete současným stiskem levé a pravé šipky, zadáním hesla COFFEE. V provedení ANSI pak dostanete toto menu: >Comm format Comm mode Keyboard Display Pokud dostanete menu, ve kterém je vám nabízena volba několika protokolů (epsnet / modbus / profibus dp), pak máte provedení EPSNET (SKDM-11/MP) a ne ANSI (SKDM-11). Změnu provedení EPSNET na ANSI lze provést přehrátím FW v ovládacím panelu. To se provádí programem LOADER a souborem serterm.mhx, oboje naleznete ke stažení na našich stránkách: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.php (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/216_fwpl2.php) Dále pak můžete postupovat podle HELPu. V konfiguraci ovládacího panelu SKDM-11 (provedení ANSI) nastavte: - 8bitů, bez parity, 38400 Bd - typ komunikace 73/3 (COM1) - bez kurzoru, adresování vypnuto Sériová linka terminálu SKDM-11 musí být typu RS-422 (4 vodiče). V praxi nejčastěji připojujeme kanál COM1 modulu SKDM-11 (konektor XC6) na kanál COM1 centrály CCPU-03 (konektor typu RJ45): pin 1 / XC6 (+RxD) -----> pin 2 / RJ45 (+TxD) pin 2 / XC6 (-RxD) -----> pin 3 / RJ45 (-TxD) pin 7 / XC6 (+TxD) -----> pin 7 / RJ45 (+RxD) pin 8 / XC6 (-TxD) -----> pin 6 / RJ45 (-RxD) |