Název: LOGIC a SAM-01
Přispěvatel: jíva 01.12.2010, 12:19:05
Je mozne k LOGICu pripojit cez seriovu komunikaciu SAM-01? Potreboval by som nacitat analogovu hodnotu a len porovnat jeho hodnotu (<,>,=).
Ide o bezpecnostne vetranie garaze na unik plynu CO s detektormi s vystupom 0-10V alebo 4-20mA.

Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: LOGIC a SAM-01
Přispěvatel: jíva 01.12.2010, 12:26:19
V LogiMonu jsou moduly pro komunikaci pouze protokolem Epsnet.

Problém je s komunikací. Logic má komunikaci na Epsnetu, ale pouze jako slave. Kanál je jenom jeden a používá se pro ladění i komunikaci (když ladím nemůžu komunikovat a naopak).

SAM-01 s Epsnetem se už nevyrábí.


Název: Re: LOGIC a SAM-01
Přispěvatel: jíva 01.12.2010, 13:41:47
Ale nabízí se použít pro tak jednoduchou úlohu některou z centrál XCPU-31/32 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/hw2/261_xcpu.php).
Ta má i analogový vstup. Záleží jen na celkovém počtu I/O, které budete potřebovat.

Cenově vychází i levněji!
XCPU-31/32 za 6390,- Kč
LOGIC + SAM-01 = 4997 + 2848 = 7845,- Kč


Název: Re: LOGIC a SAM-01
Přispěvatel: jíva 02.12.2010, 06:26:04
Ten LOGIC je tam uz osadeny, len zakaznik zacina trosku spekulovat. Tak som sa chcel pripravit. Detektory uniku plynu vsak byvaju casto vo vyhotoveniach s analogovym vystupom a na druhej strane LOGIC je podla mojho nazoru velmi vhodny na riesenie vetrania garazi. Je jednoduchy, rychly, lacny, ma priamo na sebe vela vstupov a vystupov. Na tieto ucely mi LOGIC velmi vyhovuje. A pokial poznam ine systemy (ABB, Siemens, Schneider, ...) tak maju podobne automaty aj vo verziach s analogovym vstupom (1, 2, niektore az 4), tak ma napadlo ci nie je nieco podobne mozne zrealizovat s Vasimi prvkami.

Odpověď zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: LOGIC a SAM-01
Přispěvatel: jíva 02.12.2010, 07:05:09
LOGIC má sběrnici CAN, pomocí které jej lze rozšířit o periferní moduly CBI, CBO, CBIO a i CAIO. Takže můžete LOGIC místo modulu SAM-01 doplnit modulem CAIO-12 a příslušným "domečkem" pro čtení analogové hodnoty.
LOGIC pracuje pouze s celočíselnými hodnotami, ale s tím si už poradíte.