PROMOS fórum

HW => Moduly pro sběr dat => Téma založeno: libor 18.06.2014, 13:16:41



Název: RCI-01 komunikační protokol
Přispěvatel: libor 18.06.2014, 13:16:41
Obracím se na Vás s prosbou o zaslání komunikačního protokolu k vašim převodníkům RCI-01. Na vašich internetových stránkách jsem našel jen obecný popis k převodníku, ze kterého jsem potřebné informace nevyčetl. Pokud by byla součástí dokumentu ukázka "Dotaz / odpověď" bylo by to více než názorné. Tedy pokud neni problém, .... adresa RCI-01 třeba 1, zajímal by mě příkladně čítač vstupu 0.


Dotaz zákazníka (viz výzva (http://forum.elsaco.cz/index.php?topic=13.msg112#msg112)).


Název: Re: RCI-01 komunikační protokol
Přispěvatel: libor 18.06.2014, 13:24:43
Čítače RCI-01 komunikují protokolem Epsnet a neměl by jste potřebovat jiné informace (číslo bloku, offset, délka) než jsou v manuálu pro RCIO-01 (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/sberdat/141_rci.php) (technický manuál mrcio01.pdf):

Obecný popis protokolu Epsnet je ke stažení na naší stránce s manuály (http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/120_manualy.php) - soubor mkomprot.pdf (http://www.elsaco.cz/download/pdf/mkomprot.pdf) - popis protokolu Epsnet v manuálu začíná na straně 27.



Příklad komunikace (RCI-01 s adresou 1, nadřazený systém s adresou 205) - vyčtení všech dat najednou (blok 2, offset 0, délka 38 bajtů)

Dotaz:
Kód:
68 08 08 68 01 CD 6C 0B 02 00 00 26 6D 16

Odpověď:
Kód:
68 29 29 68 CD 01 08 B4 5F DF AD 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 16



Příklad komunikace (RCI-01 s adresou 1, nadřazený systém s adresou 205) - vyčtení hodnoty čítače 0 (blok 2, offset 6, délka 4 bajty)

Dotaz:
Kód:
68 08 08 68 01 CD 6C 0B 02 06 00 04 51 16

Odpověď:
Kód:
68 07 07 68 CD 01 08 00 00 00 00 D6 16