PROMOS fórum

HW => CCPU-02/03/21 => Téma založeno: jíva 15.12.2009, 23:44:16



Název: Telefonní modem k centrále CCPU-02/03
Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 23:44:16
Jak mám připojit telefonní modem k centrále systému PL2?

Přesunuto ze sekce DOTAZY.


Název: Re: Telefonní modem k centrále CCPU-02/03
Přispěvatel: jíva 15.12.2009, 23:56:15
Připojení modemu k systému PL2 (centrály CCPU-02 a CCPU-03)

Rozložení signálů na pinech konektoru modemu (DB9, RS232):
1=CD, 2=TXD, 3=RXD, 4=DTR, 5=GND, 6=DSR 7=RTS, 8=CTS, 9=RI.

Základní propojení je pro CCPU-02 i CCPU-03 následující:
- GND modemu na GND centrály
- TXD modemu na RXD centrály
- RXD modemu na TXD centrály

Dále musíme ošetřit vstupy RTS a DTR modemu.

Jsou tyto možnosti:

  • 1) Pokud modem umožňuje nastavit "nepoužívat tyto vstupy" (nejčastěji pomocí AT příkazu AT&D0 pro ingnorování DTR a AT&Q0 (resp. AT&K0) pro ignorování RTS), pak toto zahrnout do inicializačního řetězce. Pak piny RTS a DTR modemu nemusí být zapojeny.
    Některé modemy neumožňují vypnout HW flow control (ignorovat RTS) nebo jejich reakce je potom velmi zpožděna. Proto je výhodnější tyto signály ošetřit.
  • 2 a) CCPU-02
    propojte signály RTS a DTR modemu s pinem 10 (+5V) konektoru XC4 rozhraní COM0 (RS232, konektor PFL10) centrály CCPU02. Potom nepoužívejte vypnutí těchto signálů tak, jak je popsáno v bodě 1.
  • 2 b) CCPU-03 do 5/2003 (do výrobního čísla 57160059)
    nemá na COM0 výstupní pin, který by byl trvale aktivní. Potom je možné připojit piny RTS a DTR modemu buď na pin CD modemu nebo na pin DSR modemu. V konfiguračním řetězci je pak potřeba pomocí AT příkazu nastavit, aby tento pin (buďto CD nebo DSR) byl během spojení trvale aktivní. Potom nepoužívejte vypnutí těchto pinů tak, jak je popsáno v bodě 1.
  • 2 c) CCPU-03 po 5/2003 (od v.č. 57160060)
    má na pin 2 COM0 (RS232, konektor RJ45) vyvedeno napětí +5V přes odpor 220 ohmů = logická jednička pro modem. Pak na modemu propojíme RTS + DTR a přivedeme tento signál na pin 2 COM0 centrály. Takovému zapojení odpovídá kabel EI9043, který si můžete u nás objednat. Potom nepoužívejte vypnutí těchto pinů tak, jak je popsáno v bodě 1.

Konfigurace modemu i kontrola inicializačního řetězce pro modem lze provádět např. pomocí programu TERMINAL.EXE (ke stažení na http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/233_swnastroje.php), a to přímo pomocí klasických AT příkazů pro modem. Velmi důležité je začínat v inicializačním řetězci příkazem AT&F0, tj. vycházet pro další požadované změny v nastavení modemu z jeho továrního nastavení. V opačném případě se nám mohou předchozí pokusy v nastavení modemu jaksi sečítat, modem si může předchozí pokus pamatovat a přidat dalším nastavením pouze další změnu.
Pro modem GVC 56kB byl odladěn inicializační řetězec pro centrálu CCPU-03 (vyrobenou po 5/2003) AT&F0E0V1X3&D0&S0H0S0=1&W0&Y0. Po této inicializaci byl modem funkční pro oba typy kabelů, tj. jak pro kabel EI9043 (s propojkou RTS+DTR na straně modemu na pin 2 COM0 centrály), tak pro kabel bez tohoto propojení.