Pro spojení CCPU-03 a XCOM-21 je CAN možné využít, a to SDO přenosy. Má to ovšem svá omezení. SDO přenos je pomalejší než PDO, CCPU-03 očekává rychlé odezvy a dále se SDO používají pro přenos informací na panel CDKM.
V projektu pro XCOM-21 tak lze použít moduly SDOinter slave jen v případě, že v projektu pro CCPU-03 není modul CKDM pro obsluhu tohoto displeje. V opačném případě (CCPU-03 obsluhuje CKDM) je nutné, aby reakce XCOM byla co nejrychlejší. Je proto nutné použít modul
SDOinter slave (dyn), který lze natáhnout na potřebný počet přenášených dat.
Moduly pro CANovskou komunikaci na platformě XCOM (XCPU atd.) potřebují pro svou funkci modul
CAN main, ve kterém se nastavuje adresa pro SDO slave komunikaci. Tu nastavím tak, aby nekolidovala s dalšími zařízeními na sběrnici CAN (viz obrázek v příloze - nastaveno na adresu 15). Dále v modulu SDOinter slave (dyn) nastavíme, která CAN sběrnice se má na XCOM využít (pokud jich má více) - v našem případě je to 0 = CAN0 a samozřejmě si nastavíme index, na kterém data bude možno získat.
Subindex má modul SDOinter slave (dyn) vždy od 0.
Zapojení zkušebního projektu je na posledním obrázku.