Je nějaká možnost ukládat naměřená data do txt či jinak? Mám sestavu CCPU-03 a CAIO-12, na kterém mám 6 modulů na měření teploty. Ale jednotlivé teploty potřebuji ukládat na disk. Je to možné nějak udělat?

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 30.11.2011, 09:30:26 »

Pro ukládání naměřených či vypočtených dat (historie) do paměti centrály slouží ve FREDovi modul VZORKY, více o něm naleznete v helpu FREDa pro PL2.

Takto uložená data dostaneme z centrály do PC (po sériové lince nebo pomocí modemu či po kanálu ethernet) programem WZORKY, info na
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./produkty/sw/228_wzorky.php
a ke stažení na
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/218_wzorky.php

Program WZORKY stažená data dokáže zobrazit i uložit, a to pak v jednoduchém TXT tvaru, který lze převést dál do databáze, do Excelu, ...
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 30.11.2011, 11:22:56 »

Případně můžete zakomponovat vyčítání dat ze vzorků do svého programu (C++, .NET, Excel, Delphi ...) pomocí komponenty VzorkyMiner (rozhraní IVzorky), která je zdarma.