jíva
moderátor+
Příspěvků: 138

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2009, 14:12:44 » |
|
1) Zkontrolujte nastavení adres všech jednotek v sestavě PL2 na sběrnici CAN. Adresa musí být jedinečná. Pokud adresu periferního modulu změníte, musíte sestavu znovu zapnout, aby se adresy načetly znovu. V tomto případě Vám pomůže zařazení modulu CANOPEN do projektu. Ten vydává chybové hlášení na displej ve tvaru CANopen 03, přičemž cifra v hlášení určuje adresu jednotky, která sice v projektu je, ale centrála s ní nekomunikuje. Viz HELP k modulu CANOPEN.
2) Častou chybou bývá záměna modulu CAIO-12 za modul CAIO-11 v projektu. Zkontrolujte proto v grafickém vývojovém prostředí FRED typ použitého modulu CAIO; měl by být typu CAIO-12. Nejčastěji k této chybě dochází po výměně staršího HW CAIO-11 za novější CAIO-12.
|