Autor Téma: CAIO-12 neměří  (Přečteno 4456 krát)
maxim
člen

Příspěvků: 32



« kdy: 09.12.2009, 13:15:25 »

V sestavě PROMOS používám modul CAIO-12. FREDem nahraji aplikační soft do centrály bez chybového hlášení, ale viditelně CAIO neměří. Nemáte nějakou radu?
Zaznamenáno
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 09.12.2009, 14:12:44 »

1)
Zkontrolujte nastavení adres všech jednotek v sestavě PL2 na sběrnici CAN. Adresa musí být jedinečná. Pokud adresu periferního modulu změníte, musíte sestavu znovu zapnout, aby se adresy načetly znovu.
V tomto případě Vám pomůže zařazení modulu CANOPEN do projektu. Ten vydává chybové hlášení na displej ve tvaru CANopen 03, přičemž cifra v hlášení  určuje adresu jednotky, která sice v projektu je, ale centrála s ní nekomunikuje. Viz HELP k modulu CANOPEN.

2)
Častou chybou bývá záměna modulu CAIO-12 za modul CAIO-11 v projektu. Zkontrolujte proto v grafickém vývojovém prostředí FRED typ použitého modulu CAIO; měl by být typu CAIO-12.
Nejčastěji k této chybě dochází po výměně staršího HW CAIO-11 za novější CAIO-12.