Urbánek
člen

Příspěvků: 7


« kdy: 28.11.2013, 14:20:14 »

Dobrý den.
Volal mi zákazník,že se mu rozházela písmena na displeji.CCPU-21 pracovalo asi dva roky bez problému.
V cem by mohla být chyba?
Děkuji a pozdravem Urbánek
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 29.11.2013, 05:51:18 »

Dobrý den,
pokud nepomůže restart jednotky, tak odešel displej. To se bohužel u CCPU-21 stává. Proto bude CCPU-21 v příštím roce nahrazena novou jednotkou, která nebude mít displej resp. displej (jiná technologie výroby) bude možno dokoupit. Měl by to být displej, který půjde připojit ke všem novým jednotkám, tj. CCPU-34, CCPU-35, nový XCOM i nová CCPU-21.

Pokud nepomůže restart, tak, prosím, zašlete CCPU-21 na opravu. V případě, že by jste potřeboval zapůjčit jinou centrálu na dočasnou výměnu, tak mě, prosím, kontaktuje: L. Beneš, 321 727 753 doplňková volba 27 (nebo Vás přepojí).