jíva
moderátor+
Příspěvků: 138

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2009, 08:30:54 » |
|
Převodníky SLC-67 i SLC-21 používají pro uživatelské rozhraní (ve vašem případě RS-422) stejné piggy moduly (výměnný modul osazený uvnitř krabičky převodníku).
Takže odpověď na Vaši otázku zní: Ano, SLC-21 je možné provozovat proti SLC-67 bez obav. Pokud si to přesto budet chtít prověřit, můžeme Vám SLC-21 zapůjčit na vyzkoušení.
U p ř e s n ě n í
1) Ten rozdíl 3-IN + 3-OUT versus 2-IN + 2-OUT - to zamená co přesně? Počet přenášených datových párů? Přesně tak.
2) Jsou u obou podtypů z bodu 1 stejné vnější konektory? Ano. Přišlo nám to tak jednodušší. Drobný rozdíl je pouze v zapojení pro proudovou smyčku.
3) Lze v případě potřeby typ 2+2 přestavit na 3+3 a jak složitě? To se vyřeší výměnou piggy back modulu uvnitř. Takže odšroubovat šroubky a otevřít převodník, vyměnit násuvný modul, zavřít převodník a zašroubovat šroubky. Celkem asi tak 3 minuty, pokud máte ten násuvný modul. Všechny piggy moduly je možné objednat samostatně. Jenom je potřeba mít na paměti to, že do převodníků SLC-67 jsou piggy BEZ MĚNIČE (tedy např. P422GE), zatímco do převodníků SLC-21 jsou piggy moduly S MĚNIČEM (např. P422GPE). Není tedy možná přímá záměna piggy modulů mezi převodníky SLC-67 a SLC-21!
Autor: mípa
|