jíva
moderátor+
Příspěvků: 138

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.12.2009, 06:47:43 » |
|
Nepoužití ovládacího panelu CKDM-11/12 v aplikaci není nejvhodnějším řešením, protože je pak celá sestava "slepá". Ztratíte tak např. chybová hlášení systému, které jako aplikační programátor naprogramujete. Bohužel se však někdy stává (na požadavek konečného zákazníka), že sestava regulátoru nesmí mít ovládací panel.
Věnujme se tedy řešení. Máme sestavu PL2 bez ovládacího panelu. Do projektu ve FREDovi však umístíme jak modul CKDM11, tak modul FLASH, nezapomeneme ani na modul SYSMON.
V modulu CKDM nastavte parametr NOTERM = 1, tak nebude probíhat CAN komunikace s neexistujícím modulem CKDM-11 v sestavě PL2 a nebude hlášena chyba této komunikace.
Protože při ladění budete chtít číst chybová hlášení, připojte na výstupy modulu SYSMON labely, ve kterých se v RUN režimu pak hlášení zobrazí.
Výstup SAVING modulu FLASH můžete zapojit na některou nevyužitou LEDku, např. na centrále. Pokud zadáte parametr FLASH=1 modulu FLASH do projektu, pak po překladu dojde po rozběhnutí aplikace v centrále ihned k přenosu aplikačního programu do zálohovací paměti flash; dobu přenosu můžete sledovat na uvedené LED, protože bude po dobu přenosu dat svítit. Po přenosu se v aplikaci parametr FLASH modulu FLASH automaticky snuluje. Po resetu centrály či jejím znovuzapnutím pak k flashování nedochází.
|