Mám v projektu modul Timdat, omylem jsem nechal nenulový parametr setdate v editačním režimu, přeložil a projekt se nerozeběhnul (ladění sice šlo, ale vše ostatní se tak netvářilo). Nepomohl ani reset. V čem je problém?
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 06.10.2010, 11:43:45 »

Problém je v tom, že parametry setdate a settime modulu Timdat by měly být před překladem nulové, protože jinak centrála vyhodnotí chybu a běh programu se zastaví. Nastavovat tyto parametry má jít pouze a jenom v RUN režimu (nebo z komunikace - dispečink). Do další verze FREDa zakážu možnost editace těchto parametrů v editačním režimu a provedu úpravu překladu, aby hodnoty těchto parametrů nuloval.