Chci využít regulační smyčku dvoustavové regulace 2-STAV pro regulaci topení podle vnitřní teploty v místnosti. Po definici RS mi smyčka funguje naopak - místo aby sepnula topení, tak mi ho vypíná.

Přeneseno ze staré sekce DOTAZY.
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 09:30:41 »

Klasické užití RS 2STAV je pro hlášení překročení zvolené meze. Potřebujete její druhou - opačnou funkci. Prohoďte Vámi zadané hodnoty mezi horní a dolní mezí.
Příklad naleznete ve školním projektu na: http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/401_proj1.php