Dobrý den,
mám jednotku Teco Foxtrot a chtěl bych s ní komunikovat z ControlWebu 6.1 pomocí vašeho ovladače na Epsnet. Vytvořil jsem PAR soubor dle nápovědy, ale po spuštění aplikace mi ovladač píše, že se nezdařilo připojení. Kde je problém? Půjde to nějak řešit?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 22.06.2010, 06:01:06 »

Ovladače na Epsnet mají implicitní nastavení pro připojení protokolem TCP. Jednotky Teco komunikují protokolem UDP, a to ještě upravenou verzí, tzv. EPSNET UDP. Podpora pro UDP, resp. pro EPSNET UDP, bude součástí příští verze CW ovladačů.