Mám k dispečinku připojenou stanici CCPU-03 a chtěl bych tyto data dostávat i do menšího dispečinku. Jak to udělat? Lze se po ethernetu připojit do CCPU-03 ze dvou míst? Nebo si budou muset data předávat dispečinky mezi sebou?

Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 13.01.2011, 06:57:10 »

CCPU-03 umí na kanálu 4 (ethernet) maximálně 2 TCP spojení, takže by neměl být problém připojit se ze 2 míst najednou.
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #2 kdy: 21.02.2011, 13:06:39 »

Od FW verze 3.030 umí CCPU-03 na kanálu 4 (ethernet) maximálně 3 TCP spojení.