Dobrý den,
mám CCPU-03 připojenou k dispečinku přes TCP. Za ní mám CCPU-02 připojenou přes RS-485. Jak to udělat, abych mohl komunikovat z dispečinku s oběma jednotkami? Jak bude vypadat PAR soubor?

Dotaz zákazníka (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 17.05.2011, 08:22:07 »

Řekněme, že jednotka CCPU-03 bude mít adresu 1 a CCPU-02 bude mít adresu 2.

Na CCPU-03 musí být nastaven hlavní kanál na 4 (TCP) a do jejího projektu vložte modul Retran, který nastavte tak, aby přeposílal zprávy z hlavního kanálu na RS-485, tj. na COM1 (příklad nastavení viz příloha).

Nyní se bude komunikace po TCP chovat tzv. transparentně, tj. jako kdyby byly obě centrály připojeny na stejné IP adrese a portu a jen se lišily svojí adresou.

V PAR souboru proto bude jedna sekce [COM], ve které bude definováno připojení k CCPU-03 po TCP, například:
Kód:
[COM]
IP "192.168.222.33"
PORT 1998

a pod ní budou 2 sekce [STATION], které se budou lišit adresou:
Kód:
[STATION]
NAME "CCPU-03"
ADDRESS 1
....


[STATION]
NAME "CCPU-02"
ADDRESS 2
....