Ano půjde to. Řekněme, že pro komunikaci si zvolíme protokol Epsent (jednotky SAIO-12 z výroby mají nastavený Epsnet na rychlosti 38400Bd se sudou paritou). V dokumentu
Komunikační protokoly periferních jednotek si na straně 24 najdeme komunikační parametry (blok, offset, délka) pro čtení vstupů a nastavování výstupů na SAIO-12 (xAIO-12), a ty jsou:
čtení vstupů (všech 24 možných vstupů):
blok = 0x61
offset = 0x120
délka = 0x04
nastavování výstupů (první osmice):
blok = 0x62
offset = 0x100
délka = 1
Pokud k jednotce XCPU-32 připojíme přes COM2 modul SAIO-12 s adresou 1 a první tři pozice (0, 1, 2) osadíme výstupní domečky EBO-10 a na pozici 3 osadíme vstupní domeček EBI-12, pak jejich ovládání provedem pomocí bloků Epsent Tx a Rx viz přiložený projekt (modul Epsnet IDENT je zde pouze kvůli "blikání LED na SAIO-12").