Lze se současně připojit např. k PL2 CCPU-03 přes různá rozhraní nebo vždycky jen přes nastavený hlavní kanál?
Neboli jinak: může běžet více aplikací využívajících IQQ na různých počítačích, každý počítač připojen přes jiné rozhraní - např. jeden přes COM0, druhý přes COM2 a třetí přes Ethernet?

Případně může být otevřeno více spojení přes ethernet? Tj. např. 3 různé počítače dotazující se současně stejného PL2?
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 27.03.2015, 05:35:57 »

Nativně může probíhat QQ komunikace pouze po hlavním kanále a hlavní kanál může být pouze jeden. V případě, že se chcete dotazovat po jiném kanále než je hlavní, tak to již nejde tak snadno. Lze to zařídit moduly SerialComm, ale je to hodně pracné.

Spojení přes ETH lze více, ale lze vytvořit pouze 2 spojení najednou.

Pokud chcete komunikovat z více míst pomocí QQ, tak použijte UDP (port 1999). V případě UDP se nevytváří spojení a tudíž zde není žádné omezení (vyzkoušeny jsou současné komuikace ze 4 různých aplikací z jednoho PC).