Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
12.10.2024, 23:15:47

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  HW
| |-+  CCPU-02/03/21
| | |-+  CCPU03 s klavesnicí fatek po 485
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: CCPU03 s klavesnicí fatek po 485  (Přečteno 12690 krát)
vholcman
člen

Příspěvků: 5


« kdy: 09.04.2015, 06:43:54 »

Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli je možné po 485 komunikovat s klávesnicí fatek, která má vlastní protokol. Jedná se o FAC-FBS-DAP-BR klávesnici a s centrálou CCPU03 mě po pár hodinách pokusů zatím nekomunikuje.
Děkuji
Holcman
Zaznamenáno
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 09.04.2015, 09:08:43 »

Dobrý den,

pro komunikaci přímo nepodporovaným protokolem se používají moduly SerialComm. V manuálu k FAC-FBS-DAP-BR se píše, že komunikace probíhá na automaticky detekované rychlosti (9600/19200/38400), 7 datových bitů, sudá parita, takže nastavení je dle přiloženého obrázku.

Pokud máte protokol, kterým jednotka komunikuje a můžete mi ho poslat (např. na fred@elsaco.cz), tak Vám mohu pomoci i s vytvořením Tx a Rx parametrů.

 
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #2 kdy: 09.04.2015, 09:56:46 »

Dle zaslaného dokumentu (ke stažení na stránkách fatek.com) se jedná o komunikaci master - slave, kde slave je naše jednotka CCPU-03.

V tomto případě je řešení s CCPU-03 velice těžko realizovatelné.


Pro malé aplikace doporučuji přechod na platformy typu XCOM (např. XCOM-21) reps. pro velké aplikace přechod na novou centrálu CCPU-34.
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!