Dobrý den.
Mohl bych Vás poprosit o pomoc. Mám aplikaci, kde se stroj spouští stiskem Start a vypnutí stiskem STOP. Řešil jsem to RS hradlem, ale to neřeší stav, když vypadne el.proud a RS byl před tím ve stavu „1“, tj. aby po obnovení dodávky el. energie byl výstup opět ve stavu „1“.

Mohl byste mi prosím pomoci jak v PL2 vyřešit tento problém?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 23.09.2015, 09:20:11 »

Dobrý den,

výstup modulu RSKO je možné ukládat do modulu Regl, který je zálohovaný a následné řízení odvodit od tohoto zálohovaného signálu. V příloze je obrázek zapojení a zkušební projekt.


(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)
Zaznamenáno