Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
01.07.2025, 03:20:01

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  HW
| |-+  Periferní jednotky CAN
| | |-+  Nastavení propojky na SAIN pro CAIO-11
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Nastavení propojky na SAIN pro CAIO-11  (Přečteno 4588 krát)
jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« kdy: 15.12.2009, 10:05:28 »

Po dodání modulů SAIN-xx (domečky pro čidla Ni 1000) jsme zjistili, že tyto modulky obsahují propojku JP1. K čemu slouží a jak ji zapojit?

Přeneseno z původní sekce DOTAZY.
Zaznamenáno

jíva
moderátor+

Příspěvků: 138



« Odpověď #1 kdy: 15.12.2009, 10:24:01 »

Převodníky u modulů CAIO-11 a CCPU-02 mají odlišný rozsah.
U modulu CCPU-02 se jedná o rozsah 0 - 5V, u modulu CAIO-11 má převodník rozsah 0 až 2,5 V. Propojkou v poloze dle obrázku se zařazuje dělič 1:2.



Třetí nepopsaná poloha propojky je pro simulaci bipolárního rozsahu pro napěťové a proudové domečky.
Např. domeček SAII-12 s rozsahem 0÷20mA potom měří v rozsahu -10 ÷ +10mA je-li osazen do modulu CAIO-11 s propojkou JP1 dole (dle obrázku). Je-li osazen do CCPU-02 bez propojky JP1, měří rovněž v rozsahu -20 ÷ +20mA.
Podle uvedeného se propojkou JP1 upravuje rozsah použitého domečku. Pro zmíněný domeček SAII-12 lze nalézt využití podle následující tabulky:

JP1CAIO-11CCPU-02
dole-10 ÷ +10mA-20 ÷ +20mA
nahoře0 ÷ +20mA0 ÷ +40mA
chybí0 ÷ +10mA0 ÷ +20mA

Dokumentace byla v tomto smyslu doplněna a technické manuály pro CCPU-02 a pro CAIO-11 (SAIO-11) jsou ke stažení v PDF formátu:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/121_pl2can.php
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!