 kdy: 29.10.2015, 08:28:11 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od vholcman
Dobrý den
Děkuji už to mám taky.
H.

 12 
 kdy: 29.10.2015, 07:37:11 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od libor
V příloze je projekt, kde se na zvoleném Screenu (daný připojením vstupu Menu u modulů Key-in) detekují jednotlivé číslice/klávesy a ty ovlivňují bity 8bitové hodnoty zobrazené na Screenu.


(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)

 13 
 kdy: 27.10.2015, 15:09:13 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od libor
Dobrý den,

zobrazení 8 binárních stavů na řádek lze pouze a jenom jako zobrazení čísla LONG (formát čísla pro Screen je ##########). Jednotlivé bity vynásobíte (deseti) a sečtete, tím dostanete binární formát v dekadickém, který zobrazíte. A aby se vždy zobrazovaly i nuly, tak číslo přičteme k něčemu velkému, třeba 200000000, tj. bude tam za číslicí 2 celkem 8 pozic na binární stavy.

Vše je ukázáno v přiloženém projektu.

Ovládání jednotlivých bitů je řešeno v dalším příspěvku.


(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)



 14 
 kdy: 26.10.2015, 09:04:53 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od vholcman
Dobrý den
Potřeboval bych na jednom řádku panelu zobrazit celkem 8 stavů binárně 1/0. Je to možné nějak udělat. Optimálně tak, že bych mohl čísly 0-7 tyto stavy i měnit, což asi nepůjde.  Nechce se mě dělat 8 řádku na, ne kterých bude pouze změna 1 bitu.
Díky Holcman

 15 
 kdy: 23.09.2015, 09:20:11 
Založil libor - Poslední příspěvek od libor
Dobrý den,

výstup modulu RSKO je možné ukládat do modulu Regl, který je zálohovaný a následné řízení odvodit od tohoto zálohovaného signálu. V příloze je obrázek zapojení a zkušební projekt.


(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)

 16 
 kdy: 23.09.2015, 09:16:57 
Založil libor - Poslední příspěvek od libor
Dobrý den.
Mohl bych Vás poprosit o pomoc. Mám aplikaci, kde se stroj spouští stiskem Start a vypnutí stiskem STOP. Řešil jsem to RS hradlem, ale to neřeší stav, když vypadne el.proud a RS byl před tím ve stavu „1“, tj. aby po obnovení dodávky el. energie byl výstup opět ve stavu „1“.

Mohl byste mi prosím pomoci jak v PL2 vyřešit tento problém?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).

 17 
 kdy: 07.08.2015, 08:09:45 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od libor
Dobrý den,

jedním z velkých nedostatků platformy PL2 (CCPU-03, CCPU-02, CCPU-21) je neexistence podmínky if a její velice špatné nahrazování tím, že se "vrší" moduly. Pokud jste to realizoval pomocí modulu Int2Bin a Amux, tak to je nejspíše nejvíce elegantní řešení, které můžete dostat.

I z tohoto důvodu jsou nové centrály CCPU-34 postavené a více podobné jednotkám XCOM - modul si můžete vytvořit sám a může obsahovat (nejen) podmínek, kolik budete chtít.

Kdybychom vytvořili modul se 2 vstupy (in0, a in1) a jedním výstupem out, tak by kód tohoto modulu vypadal očekávatelně:

Kód:
if (!(*in0) && !(*in1)) out = 0;
else if ((*in0) && !(*in1)) out = 1;
else if ((*in0) && (*in1)) out = 1 - out;

Vytvoření modulu je v takovém případě otázkou několika málo minut. Bohužet toto není na starých jednotkách možné, ale pouze na nových jednotkách typu XCOM nebo CCPU-34.

 18 
 kdy: 06.08.2015, 10:14:39 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od vholcman
Dobrý den
Potřeboval bych udělat v podstatě podmínku if.
Mám dva binární stavy. Pokud jsou oba v 0 tak na výstupu je 0, pokud je první v jedničce tak na výstupu 1, a pokud jsou oba v 1 tak na výstupu cykluje 0 a 1.
Podařilo se mě to udělat pomocí AMUX a převodu BIN na INT, ale říkal jsem si že musí existovat nějaké elegantní řešení.
Děkuji
Holcman

 19 
 kdy: 26.04.2015, 08:41:16 
Založil admin - Poslední příspěvek od admin
Fórum aktualizováno na verzi SMF 1.1.21.

 20 
 kdy: 09.04.2015, 09:56:46 
Založil vholcman - Poslední příspěvek od libor
Dle zaslaného dokumentu (ke stažení na stránkách fatek.com) se jedná o komunikaci master - slave, kde slave je naše jednotka CCPU-03.

V tomto případě je řešení s CCPU-03 velice těžko realizovatelné.


Pro malé aplikace doporučuji přechod na platformy typu XCOM (např. XCOM-21) reps. pro velké aplikace přechod na novou centrálu CCPU-34.