Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
28.03.2024, 20:10:33

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
 
Fórum k produktům firmy ELSACO Kolín  

+  PROMOS fórum
|-+  FRED - grafické vývojové prostředí
| |-+  FRED - platforma PL2 (CCPU)
| | |-+  Zálohovaný výstup modulu RSKO
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Tisk
Autor Téma: Zálohovaný výstup modulu RSKO  (Přečteno 6813 krát)
libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« kdy: 23.09.2015, 09:16:57 »

Dobrý den.
Mohl bych Vás poprosit o pomoc. Mám aplikaci, kde se stroj spouští stiskem Start a vypnutí stiskem STOP. Řešil jsem to RS hradlem, ale to neřeší stav, když vypadne el.proud a RS byl před tím ve stavu „1“, tj. aby po obnovení dodávky el. energie byl výstup opět ve stavu „1“.

Mohl byste mi prosím pomoci jak v PL2 vyřešit tento problém?


Dotaz zaslaný mailem (viz výzva).
Zaznamenáno

libor
moderátor+

Příspěvků: 388



« Odpověď #1 kdy: 23.09.2015, 09:20:11 »

Dobrý den,

výstup modulu RSKO je možné ukládat do modulu Regl, který je zálohovaný a následné řízení odvodit od tohoto zálohovaného signálu. V příloze je obrázek zapojení a zkušební projekt.


(připojené soubory vidí pouze registrovaní uživatelé)
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Tisk 
« předchozí další »
Skočit na:  


Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!