Na tištěném spoji domečku
SAIP-33 naleznete propojku
JP1 a ta bude v pozici, kdy jsou propojeny piny
1+2.
Jumper vyjměte (domeček bude
BEZ propojky) a analogový vstup bude měřit správně.
Domeček vyjímejte a zasunujte v době, kdy je centrála bez napětí!
Podobný problém je řešen s domečkem
SAIN v jednotce CAIO-11, kde je ve vlákně uveden i obrázek domečku a vyznačením propojky JP1.
Poznámka:
Do nových zařízení již nenavrhujte centrálu CCPU-02 či periferní jednotku CAIO-11. Místo CAIO-11 použijte CAIO-12 a centrálu CCPU-02 nahrazujte některou z centrál CCPU-03, CCPU-21, XCPU-31 či XCPU-32.