Převodníky u modulů CAIO-11 a CCPU-02 mají odlišný rozsah.
U modulu CCPU-02 se jedná o rozsah 0 - 5V, u modulu CAIO-11 má převodník rozsah 0 až 2,5 V. Propojkou v poloze dle obrázku se zařazuje dělič 1:2.

Třetí nepopsaná poloha propojky je pro simulaci bipolárního rozsahu pro napěťové a proudové domečky.
Např. domeček SAII-12 s rozsahem 0÷20mA potom měří v rozsahu -10 ÷ +10mA je-li osazen do modulu CAIO-11 s propojkou JP1 dole (dle obrázku). Je-li osazen do CCPU-02 bez propojky JP1, měří rovněž v rozsahu -20 ÷ +20mA.
Podle uvedeného se propojkou JP1 upravuje rozsah použitého domečku. Pro zmíněný domeček SAII-12 lze nalézt využití podle následující tabulky:
JP1 | CAIO-11 | CCPU-02 |
dole | -10 ÷ +10mA | -20 ÷ +20mA |
nahoře | 0 ÷ +20mA | 0 ÷ +40mA |
chybí | 0 ÷ +10mA | 0 ÷ +20mA |
Dokumentace byla v tomto smyslu doplněna a technické manuály pro CCPU-02 a pro CAIO-11 (SAIO-11) jsou ke stažení v PDF formátu:
http://www.elsaco.cz/index.php?file=./download/121_pl2can.php